Merci a tous pour ces débuts de réponses. Les défauts sont régul adapté et antigel eau, sinon les défauts étaient en partie dut au circuit 2 je l’avais disjoncté en attendant la visite constructeur. Mais le circuit un se mets lui en défaut soit régul adapté soit antigel eau pourtant je le réarme le matin en arrivant et il se met en défaut la nuit suivante.les valeurs mesurés sont
T°surchauffe 8.6°
Désurchauffe 67°
Aspiration 12.5°
Refoulement 108°
BP 4.2 b a 3,1°
HP 12.7b a 36°
Pression du circuit 3 b
T° entrée eau 14.4°
Sortie 4,1°
Oui il s'agit bien d'un xtra connect je n'ose pas trop toucher au paramètre de l'automate CIAT pourrait dire que j'ai fait une bétise, de plus l'automate déc.... lui aussi
Si je veux le menu numéros 3 je dois sélectionner le 2 et taper enter.
Voila j'espère vous avoir renseigné.
Merci pour vos prochaines réponses.
stone-cold.