Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » maintenance chiller Trane ECXAN250D72F1
Posté : 11-04-2012 12:56
merci lucky
je veux bien la doc, merci, si t'as pas mon adresse contacte moi en mp!
pour les renseignements a prendre: oui ne t'en fais pas, c'est ce que j'ai toujours fait et ça changeras pas!!
alors, tu me dis que le dt sur l'eau doit etre de 5k (ça je le savais à force de vous lire!
) mais est ce que le filtre ne peut pas me donner le meme simptome?
non, hein? car avec le filtre encrassé le dt augmente alors que si c'est l'échangeur qui est encrassé le dt diminura, c'est ça? jusque là ça va?
sinon c'est bien un reversible!
il y a bien un filtre: je l'ai vu! mais je n'ai pas vu de vanne autour!!
si tu veux il y a 2 pompe ensemble sur le meme tuyau, d'un coté des pompes j'ai un mano qui indiquait 2,2 bar et de l'autre coté j'ai le filtre,
du coté mano cela va (ou vien) de l'échangeur et du coté filtre ça va (ou ça vien) du réseau.
l'autre sortie (ou entrée) de l'échangeur il y a une vanne!
je vais essayé de mettre une photo si j'arrive à en réduire le format!
A+
AGFroid
Pièces jointes
1
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4601&forum=148