Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » maintenance chiller Trane ECXAN250D72F1
Posté : 11-04-2012 13:16
Tu aspire sur ton filtre.
Quand à l'encrassement de l'échangeur trouve la perte de charge intiale du chiller dans la doc et une fois le fltre nettoyer tu la compare au manomètre que tu a sur la machine.
Ta réflexion sur l'encrasement est bonne bientot tu n'aura plus besion de nous.