website logo
Auteur
avatar
chouchen56

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » maintenance chiller Trane ECXAN250D72F1


Posté : 14-04-2012 12:05 icone du post

Salut Greg .

Oui tu as mis le doigt dessus, en récupérant ton FF dans ton groupe il y a de fortes chances que du liquide se soit trouvés stocké dans ton évaporateur et donc quand ta pression d'évaporation va descendre le fluide va se vaporiser a des températures tres basse
si jamais il n'y pas d'apport de chaleur sur l'eau et bien oui tu as risque de gel et de casse .
D'ou l'interet de faire tourner tes pompes, de plus ca accelerera ta récupération

Voila tout simplement, t'avais tout bon .

bah c'est ça aussi !!!!


Message édité par : chouchen56 / 14-04-2012 12:09


Cet article provient de Le site des frigoristes