Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » groupe glacée rhoss RHOSS THAE 4110T


Posté : 20-04-2012 23:13 icone du post

Salut les givrés,

Salut Marcel 11, une des solutions si tu a des condenseurs air assez important est le precement en point bas des collecteurs et ensuite tu pousse a l'azote.

Aprés tu n'aura plus qu'a refaire un point de soudure sur chaque collecteur.

C'est une méthode que l'on utilise lorsque les circuits frigos son plein d'eau suite à une rupture échangeur.

Par contre pour l'évap tu n'a pas d'autre choix que de le nettoyer par le fonctionement du ou des compresseurs;

Cependant il te faut surveiller le niveau d'huile lors de ton redemmarage de ton groupe d'eau glacée.

Un renseignement qui te serait utile , ce serait la contenance en huile de tes compresseurs.

Bonne chance