Salut Marcel 11, une des solutions si tu a des condenseurs air assez important est le precement en point bas des collecteurs et ensuite tu pousse a l'azote.
Aprés tu n'aura plus qu'a refaire un point de soudure sur chaque collecteur.
C'est une méthode que l'on utilise lorsque les circuits frigos son plein d'eau suite à une rupture échangeur.
Par contre pour l'évap tu n'a pas d'autre choix que de le nettoyer par le fonctionement du ou des compresseurs;
Cependant il te faut surveiller le niveau d'huile lors de ton redemmarage de ton groupe d'eau glacée.
Un renseignement qui te serait utile , ce serait la contenance en huile de tes compresseurs.