website logo
Auteur
avatar
chouchen56

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - 30GX 358 qui ne veut rien savoir


Posté : 31-05-2012 20:29 icone du post

Salut Jerome.

tout d'abord peux tu me confirmer que c'est bien un 30 GX phase 3 , c'est a dire celui qui a le prodialog PLUS.

ton "override" n'est pas une limitation de puissance simple, c'est une limitation en fonction d'une condition externe et qui empeche ton unité de démarrer.
exemple : température extèrieur trop haute, tempe entrée MEG trop haute, différentiel entrée/sortie a l'arrêt
ou encore et surtout ... température d'huile séparateur
j'ai eu le cas d'un 30 GX mis a l'arrêt depuis longtemps qui ne démarrait pas parce que les résistances du séparateur était cramés et du coup huile froide mais pas de défaut

tiens moi au courant ca m'interresse
bah c'est ça aussi !!!!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4848&forum=148