Posté : 07-06-2012 12:02 icone du post

Salut a toi .

tu t'es mis dans une belle merde avec ce groupe MULTICLIMA, une grosse cochonnerie comme on sais en faire en France !!

j'en ai dépanné plusieurs avec leurs régul CAREL et leur compresseurs DORIN .

les échangeurs a plaques sont fragiles car mal protégés contre les manque de débit, sur les modèle que j'ai croisé il y avait une vanne de réglage juste a la sortie de chaque évaporateur a eau et ... un seul controleur de débit.

moralité tu ferme la vanne, tu démarre et tu flingue l'évaporateur .

Tu as réussi a les joindre pour un nouvel échangeur ou tu as trouvé avec le fabricant direct ?