Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Circuit acide justification


Posté : 10-07-2012 16:18 icone du post

1- es tu le seul tech de ta boîte?

2- es tu sûr que quelqu'un n'a pas entrepris opération sur ce circuit?

3- est ce une instal neuve?

4- pendant le tuyautage n'a t'il pas eu de malfacon, telle qu'entrée d'eau pendant le refroidissement d'une vanne avec un chiffon mouillé?

5- le tirage au vide a t'il bien été fait?

6- as tu changé les filtres deshy ou les cartouches aprés que le circuit ait tourné?

7- as tu fait un deuxieme test d'acidité pour confirmer que le premier test n'est pas erroné?

8- a reception du compresseur, était'il bien gonflé a l'azote ou vide?

etc etc etc....