Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » MICRO FUITE ...


Posté : 12-07-2012 11:37 icone du post

tu ferme tes vannes d'entrée/sortie d'eau , tu débride d'un coté de ton évaporateur puis tu passe ton joli détecteur Electronique dans le tuyau .

sinon tu peux utiliser une purge haute sur ton groupe ( les échangeurs multitubulaires en ont souvent )après avoir laisser ton groupe a l’arrêt et vanne fermée une journée, puis détecteur sur ta purge .

sinon FRIGOPATHE a raison , tu vide ton gaz, met 8 bar d'azote dans ton circuit, ferme tes vannes, vide ton eau, met un mano sur l'eau coté évap et attend ....

si ca remonte coté eau et descend coté fréon bah t'as un joli devis a préparé .
bah c'est ça aussi !!!!