Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » GEG Rhoss
Posté : 14-07-2012 14:43
Citation :
marcel11
l'hélice n'est pas visible car elle est a la verticale sous la batterie extérieur et il y a seulement 5 cm au dessus du moteur
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Salut marcel
Essaie de voir le sens de rotation avec un petit miroir, même si tu n'as pas beaucoup d'espace ça devrait le faire
Ensuite quand tu connaitras le sens de rotation, tu prends un petit collier risland blanc et tu l'insères doucement dans l'hélice (pompe en marche) et tu verras dans quel sens est "aspiré" ton collier
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5055&forum=148