website logo
Auteur
avatar
chouchen56

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » WESPER en défaut HP


Posté : 19-07-2012 21:13 icone du post

Moi si j'ai tout compris Greg tu as une boucle d'eau qui te sert pour la condensation de ton wesper .

tu dis que tu as 5°K de DT sur ton condenseur entrée/sortie sur l'eau ,c'est bien ca ?
si c'est ca ça me parait peut, je pense a un encrassement de ton condenseur coté eau qui pénalise ton échange .
le top serais de mettre un mano d'eau sur l'entrée sortie de ton condenseur a eau pour mesurer la perte de charge.

en tous cas 34 °C en entrée condenseur c'est déjà important, il doit faire chaud chez vous ou sinon la regul de cette boucle est mauvaise .
bah c'est ça aussi !!!!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5104&forum=148