Posté : 19-07-2012 21:25
lucky nos message se sont croisé tout a l'heure...
tu me dit que 34°c en entrée eau c'est trop, pourtant sur la doc il est marqué jusqu'à 50°c?!
le réseau d'eau je ne peux rien faire dessus il est commun à tout le centre commercial et je ne peux que transmettre s'il s'avère que le probléme est là!
pour la vanne vous avez une photo dans mes photos où l'ont voit ces vannes, je vais essayer de la mettre sur le post!
pour la vanne gradué, non je ne suis pas sur qu'elle soit à l'entrée!
pour la surchauffe, j'ai regarder vite fait, car le caisson est à 4m de haut et difficile d'accés, donc je 'nai pas pu la mesurer à vue de nez elle etait énorme!! mais je ne me suis pas plus pris la tete avec ça car je me suis dit coupure hp = probleme sur condenseur!
donc je me suis focaliser sur la boucle d'eau et son débit!
pour le DT sur la boucle avant que j'y touche j'avais 11 à 12k et aprés réglage 5 à 6k, sur les mano de la boucle j'avais un peu moins de 4bar!
j'ai pas de source connexe, enfin pas que je sache vue que je n'ai pas acces à tous le reseau de la boucle.
A+
AGFroid