website logo
Auteur
avatar
Lukycold

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » WESPER en défaut HP


Posté : 20-07-2012 07:55 icone du post

Salut XaVIERC,

Effectivement je n'avais pas du tout compris!
Et donc pas vue la photo!

Donc nous somme en presence groupe a condensation sur boucle d'eau.

La vanne que l'on apperçoit avec le capilaire est une vanne de type thermostatique qui gère l'irrigation du condenseur ainsi que le refroidissement du condenseur (celle-ci est monté en entrée du condenseur alors que ont les trouvent en général sortie).
Il faut comme dit précédement nettoyer le filtre.
Cependant si le groupe fonctionne sur une boucle d'eau commune à plusieur machine et que les vannes on été ouvertes sur les autres équipements tout le système sera désequilibré.
Il faut impérativement faire une mesure sur cette machine lors de son fonctionnement en pleinne chaleur pour confirmé ou infirmé notre histoire de débit.
En espérant que l'eau ne soit pas trop dure (tartre)dans l'eau du réseau qui refroidit le condenseur.

En suite il faut se reprocher des recommandations constructeur pour le debit mini et faire le réglage du débit vanne thermostatique ouverte à fond.

A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5104&forum=148