website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » WESPER en défaut HP


Posté : 20-07-2012 18:40 icone du post

Salut greg

Maintenant que ton filtre à eau est propre, vérifie l'état de ton évap: filtres + batterie.
Une fois que tout cela sera bon tu pourras envisager d'autres pistes et comme tu le disais, récup + pesage + charge neuve
Avec ça tu partiras sur de bonnes bases de rélexion
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5104&forum=148