website logo
Auteur
avatar
Lukycold

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » GEG


Posté : 19-08-2012 00:20 icone du post

Pour la remarque de Détente il y a eu deux problème sur l'installation de son client.
1 Coup de belier
2 le decollement sur coude suite aux coup de bélier (la à mon avis la mise en oeuvre du PVC n'a pas été faite correctememt Je pense que soit la préparation au niveau des support n'a pa été correcte ou alors le temps de séchage ou la mise en traction des raccords avant le temps de sechage)
Lors d'un coup de belier si tout est bien coller tu cassera le ou le raccords mais pas de décollement.
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5252&forum=148