Salut frigopathe,

Tu a donc soit un problème de resiliance sur ton PVC qui n'est pas adapté à ton process ou tu a des coup de belier du à des basculements (clapet anti retour)de pompe ou demarrage.

Par expérience j'opeterais pour les coups de belier!

Quand à la préparation des supports tu resume bien se qu'il faut faire.

Décapage des supports et chanfrainage.

Encolage de la pièce femmelle en circulaire.

Encolage de la pièce male en deuxième avec application en longueur comme le vernis sur un ongle.

Il est interdit de tourné la pièce une fois quelle est enduite de colle et emboitée

Le temps de sechage en fonction de la température ainsi que ta pression de service de ton process

La mise en traction des divers partie du réseau PVC à la fin du temps de séchage

Le serrage en diagonale

Méfiance sur des encolages sur tulipe elle ne sont pas toujours trés ajustées.

Et le plus important la fiche technique de ton PVC.

A+