Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » GEG
Posté : 19-08-2012 10:18
lorsque que tu achete un tube pvc, tu as d'un coté une partie chamfréiné, et de l'autre une emboiture. Les plombiers appel ca une tulipe. Perso, je coupe et met un manchon, pour faire la jonction.
Quand tu colle un réseau tout pvc, ou pour une réparation il est conseillé de rincer a l'eau clair la réparation (pas toujours possible), dans le cas d'un réseaux neuf, le mieux est de laisser a l'air libre le réseaux pour laisser s'échapper le solvant de la colle, et ensuite de rincer.
le respect de ton temps de séchage te permet d'obtenir la resistance maximum du produit, le temps de séchage depend aussi du diametre mis en oeuvre. Lorsque que tu as un décollement, c'est qu'a moment la procédure de montage comme donné par LUCKYCOLD n'est pas respecté.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5252&forum=148