website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » GEG


Posté : 19-08-2012 11:58 icone du post

Salut à tous

Je viens apporter un peu de précisions sur le sujet:
- Le pvc pression vert est le KRYOCLIM pour les réseaux eau glacée jusqu'à -30°c
- Mise en place par collage avec une colle spéciale qui polymérise la partie mâle et femelle du pvc. Si le pvc est propre, il n'est pas besoin de nettoyer à la toile émeri ni de décaper seulement de chanfreiner la partie mâle
- Mise en oeuvre extrêmement facile et rapide

Je viens de réaliser un chantier avec ce matériel: diam 110, vanne à main en 110, eau glycolée -10° pour un GEG Trane. J'ai réalisé il y a deux ans maintenant une autre install: même diamètre mais débit de pompe très important, eau glacée en régime 7°-12° et aucun soucis de fonctionnement

Comme il a été dit precedement si le collage est fait sans torsion, si le temps de séchage est respecté il n'y a aucune raison que ça casse sinon il faut voir comment a été fait le montage

Un petit lien pour info sur le kryoclim: http://www.girpi.com/fr/produits/systeme-kryoclim.html

Bonne journée
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas