Posté : 28-08-2012 07:32 icone du post

salut lukky et a ts
bien vu mon ami completement zapper cette donnée si on effet le circuit a ete glycolée apres coup,il faudras que tu t assure que la pompe d origine a ete remplacer par une autre si celle d origine n est pas prevu pour le glycole si non perte de charge et delta non conforme.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"