Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Groupe d'eau glacé réversible
Posté : 28-08-2012 12:33
je me permet ma petite touche perso :
il n'est pas tout a fait vrai que sur une machine comportant 4 CP sur 2 circuits la repartition de puissance se fasse comme cité plus haut c'est a dire 25 % par CP.
en fait on aura plutôt ce genre de valeurs de delta T sur l'eau:
machine a débit théorique du constructeur donnant un Delta T de 6°K au total avec 4 CP tous identiques:
CP 1 Circuit 1 en marche seul : 1,8°K
CP 1 et 2 du circuit 1 : 3 °K
CP 1 circuit 1 et CP 1 circuit 2 : 3,6°K.
c'est pour ca messieurs que toutes les réguls de constructeurs priviligies le fonctionnant de deux circuits a 50% (entre guillemets ) plutot qu'un seul a 100 %
c'est tout pour moi
bah c'est ça aussi !!!!
Message édité par : chouchen56 / 28-08-2012 12:35
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5300&forum=148