Posté : 28-08-2012 19:52 icone du post

Citation : chouchen56 

Citation : adelclimatisation 

je n ai pas en memoire des circuit dont les puissance ne soient pas egale et qui partage le meme echangeur.
cordialement
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
 


Salut l'ami Abdel :

et pourtant je peux t'en citer beaucoup : CIAT , TRANE, CARRIER, YORK, .... AERMERDE

tout est questions de régulations, l'automate doit connaitre la répartition de puissance de sa machine


Citation : frigopathe 

moi non plus car au niveau regul ca doit être un vrai bordel


Bah pourtant tu nous parlais d'un groupe CIAT LX l'autre jour, je sais que CIAT sur ses POWERCIAT adore la répartition 66%/33% sur un seul multibulaire , deux CP a a vis de deux taille différentes
c'était ton cas ?
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.


Message édité par : chouchen56 / 28-08-2012 12:49

 


non sur ce lx2800 les 2 vis sont identiques, par contre les étagement des vis ne se font qu'au demarrage.
leur regul est pourrie. Actuellement les vis cyclent, pour limiter ca on voulait mettre un dif de sur la reegul, mais c'est impossible car c'est une option qui requiert la mise en place d'un autre module.
Pour l'instant, j'ai pas essayé de jouer avec le PID du groupe, ca fait partie de de mes betes noires.
La derniere fois on a fait changer une batterie de condenseur et un tech de ciat est descendu, le cyclage du groupe ne l'a pas plus choqué que ca, bien que ballon de melange soit suffisamment grand d'aprés lui