Posté : 05-09-2012 19:09
salut et bonne journee a ts
une hmt de 0,5
ce n est pas grand chose. meme une petite pac alterma a une pompe qui a une hmt de 0,8 je croi. le controleur en question as t il juste une vis de reglage ou le reglage se fait via des touches qui te permettent de selection le debit d enclenchement???
si le defaut est perssistant et qu il t empeche le fonctionnement du groupe baisse sa valeur d enclenchement puis regarde au niveau du delta T sur l echangeur . attention certain controleur electronique de debit,meme si le debit se retablie il faut un aquittement manuel pour que le defaut soit plus actif.
cordialement