website logo
Auteur
avatar
Lukycold

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Trane 350 ou 3500 RTAC


Posté : 14-09-2012 00:29 icone du post

Salut les givrés,

Humm.... Vraiment blizzard ton truc!

Y-a-t'il eu des autre intervenants que toi sur cette machine?
Des sonde ont'elle été remplacées sur ton chiller?

Sa me rappel étrangement une inversion de sonde (sonde de régulation entrée eau) que j'ai eu sur un chiller vis AERMERDE.

Et de plus qui a marché comme ça pendant des années car le ou les circuits caloporteur avaient toujours de la charge.

Et de temps en temps lorsque la charge diminuait je passais en anti-gel, alors le client régulait sur une consigne de 17°C aux lieux de 12°C.

A voir

A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5375&forum=148