Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Trane 350 ou 3500 RTAC
Posté : 15-09-2012 11:07
Salut Jérome,
Il m'est arrivé un peu la même chose ,j'avais un cp mort sur un de mes circuits (2 RTAC en parralèle + 2 ppes de circulation eau glacée)lorsque j'ai arrêté le circuit hs, le second RTAC s'est arr^té aussi
.En cause La GTC,qui était pris sur le premier RTAC dont le circuit etait HS et m'arrêté la ppe du deuxième RTAC
.
Essais pour ta prochaine intervention,de bloquer uniquement le circuit sur l'automate sans enlever les fusibles de puissance,pour voir se qu'il se passe.
Bon week à tous,et courage pour se qui bossent.
je pense donc je me trompe
Descartes