Slt Motiok,
Pour ton S/R ta pris ta température à la sortie de condenseur je suppose donc 9°C me semble pas si élevé que ça ton condenseur fait aussi bouteille liquide donc tu devrais te trouver proche des 20°. Ta HP est plutôt bonne mais faut pas oublier que ton débit d'air est variable... Pour être sûr que le débit de ta pompe de charge est correct renseigne toi sur le qv nominal de ton évapo après ça récupère la courbe de ta pompe et son delta P (1 bar=10,3 MCE) avec ces éléments tu peux savoir si ta pompe débite suffisamment, il est évident que ton débit influence directement ta surchauffe pour info ta t°d'approche évap doit être proche des 3°c et là elle est d'environ 10°