Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Trane RTAD 85


Posté : 24-10-2012 23:11 icone du post

Apparemment je peux monter jusqu'a 150 kPa de PdC pour un débit max de 62.28m^3/h, le client avait réglé sa vanne TA pour 55m^3/h mais il a fait des modifs il y a quelques semaines/mois je doute que ça soit resté idem, je voulais écarter le côté frigo avant d'y remettre en cause mais bon c'est aussi a revoir dans tout les cas.
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D