Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Trane RTAD 85


Posté : 25-10-2012 21:08 icone du post

SALUT,

à mon avis ça peut sentir le manque de charge t'on truc, sur ce genre de machine tu peut partir sur un sous ref de 12° tranquil avec un regime d'eau 7/12° (avec les cps en pleine charges)
mais aussi un bug sur t'on debit (comme nous sommes plusieurs à penser) pour info t'à perte de charge entre l'entrée et la sortie doit etre de 600 gr (la pression du circuit on s'en fout un peut si le poste le plus eloigné de la prod alimente bien)
petite question: le circuit est il glycolé et si oui quel type et quel concentration
quel pourcentage d'intensité sur les cps

pour avoir pas mal de recul maintenant sur ces becane, en fait le detendeur est rarement mis en cause. si tu a un doute arrete LE groupe, fait un test exv et ecoute le petit clic sur tes detendeurs en position haute et basse