Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Trane RTAD 85
Posté : 26-10-2012 00:02
Merci pour vos réponses,
ça y ai j'ai trouvé comment accéder aux réglages des détendeurs, merci les collègues parce que pour trouver le mot de passe sur ces panels... en gros sur la page où il demande le mot de passe faut jouer avec les flêches haut haut bas bas haut haut et ça donne accés a plus de chôses... enfin bref tout ça pour dire que les détendeurs étaient bien a fond avec consigne a 3.5 K.
Finalement après avoir regardé plus en profondeur le SR est en fait bien plus faible car la PdC sur le condenseur est énorme sur ces m**** donc ça manque un peu en effet mais bon, pas de fuites et le froid arrive alors ça attendra bien un peu ^^
Pour le réseau c'est de l'eau pure, sur une boucle ouverte (une bache). Pour les 600gr j'en suis loin la TA était ouverte a fond 8T, après fermeture jusqu'a 3.5T j'ai récupéré 0.1b en sortie pour 1.8b en entrée, si je ferme plus l'écart diminue mais je descent en flêche mon débit et je perd carrement en puissance...
J'essayerai d'y aller avec une valise TA la prochaine fois pour mettre ça au clair.
Merci à tous
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5596&forum=148