SALUT

ton débit d'eau est correct ( 5°c de delta t sur échangeur) au pire si tu veux connaitre ton débit : puissance du groupe divisé par 20 et tu as tn débit en l/s ensuite avec les courbe échangeur tu aura ta perte de charge.

tu n'est pas en manque de charge ton sous refroidissement est de 6 peu importe si sur ces groupe tu doit avoir plus, avec 6 tu sais que tu as de quoi alimenter ton détendeur (tu peux avoir 6 ou 15 de surchauffe tout dépend si c la surchauffe apparente ou réel que tu prend)

Tn evapo n'est pas encrassé sinon tu n'aurai presk pas de surchauffe

je ne vois que 2 choses soi predetente soi tn détendeur vu que c sur les 2 circuits ces peut etre ta carte détendeur ou t sonde aspi.

ton détendeur est ouvert a combien de pour-cent a 100% du groupe?

A plus