website logo
Auteur
avatar
Lukycold

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - aermec nw2002l


Posté : 15-11-2012 03:02 icone du post

Salut Sandra,

Pour la contenance en huile de tes compresseurs si cela n'est pas marquer sur la plaque signalétique de ton compresseur tu doit faire confiance au constructeur.
Idem pour l'huile, remet l'huile recommandé même si elle est chère.
Surtout suite à l'incident que tu a eu sur ton circuit frigorifique, et il faudra que tu prévoie plusieurs vidange et mise en place d'une cartouche de type BUNROUT sur l'aspiration.
A+

Mais ceci n'est que mon avis.

A+