Ok avec tous ce qui est dit, en plus:
si la pompe à huile a été changée 2 fois donc à priori le problème n'est pas là .
Le problème est soit un réel manque d'huile , mais il faudrait etre doué pour pas vidanger correctement,

soit un probleme dans le débit de l'huile à savoir filtres colmatés ou crépine, ou plus ennuyeux sur le flasque aspi s'il y a un filtre à tami interne il faut prévoir un contrôle avec démontage mais là faut voir le modèle de compresseur si équipé ou pas.
Il faut se fournir les docsa avec vue éclatée afin de controler tous ça.

la methode de jérôme pour la partie capteur est à faire en priorité car c'est la plus facile et au moins ça enlevera une question.
Il ne faut pas ajouter de l'huile à volonté car il risque de se passer un gros problème.
Le réseau huile doit être reprit de A à Z si le réel problème est là, et repartir sur une base saine ( vidange filtres complets, tami)

Bon courage, aussi mettre de l'huile d'origine