Posté : 22-11-2012 23:02 icone du post

a savoir que le controleur de niveau est monté sur ton séparateur et non isolable.
petite question: quel age a ta machine?
si tu dois changer ton controleur, il faudra récupérer, vidanger , remplacement filtre à huile de ligne, filtre a huile de ton cp a vis,les soupapes du séparateur si elles sont d origine ou supérieur a 10ans, a voir egalement sur ton évapo,pense a regarder l électrovanne d injection d huile sur le cp.J ai eu plusieurs machines ou cette vem fuyait.

A+