Salut à toutes et tous,

Si tu dis que ton défaut apparaît sans que ton compresseur n'ai le tps de démarrer ,je pencherai sur ta pompe a huile.
Se met elle en route avant le démarrage de ton cp?
Tu peux tjs la forcer dans le menu du prodialogue.

Bon weekend