Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Groupe froid a vis Carrier 30 HXC
Posté : 23-11-2012 16:32
Salut à toutes et tous,
Si tu dis que ton défaut apparaît sans que ton compresseur n'ai le tps de démarrer ,je pencherai sur ta pompe a huile.
Se met elle en route avant le démarrage de ton cp?
Tu peux tjs la forcer dans le menu du prodialogue.
Bon weekend
je pense donc je me trompe
Descartes
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5777&forum=148