website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Groupe froid a vis Carrier 30 HXC


Posté : 24-11-2012 02:05 icone du post

Salut les gars,

2 pompes à huile ... c'est un peu gros, mais serait bien un soucis de circulation.

" Quand ils ont changé la pompe ( les 2 fois ) trop peu d huile a coulé et ils n'ont jamais fait de complément d huile "
Un peu simpliste comme raisonnement!

Deux fois rien, ca peut être négligeable ... ou faire beaucoup à la fois!! Il suffisait que le niveau d'huile soit ... juste à la limite de la rupture pour que ces deux fois rien suffisent pour faire claquer la chaîne de sécurité!!

Après, comme le dit mars, voir si il n'y a pas une obstruction quelque part ( même partielle )!! Ca réduirait logiquement le débit ... et expliquerait pas mal de choses également! Donc là, je dirais ... A quand remonte la dernière vidange complète ( l'huile est peut-être polluée ! moins fluide ... d'oùles problàmes également.

Avant de forcer la pompe ( et de risquer une casse cp ), il faudrait peut-être regarder en ce sens ?

Bref, de l'auscultation approfondie en vue!!

Mais bon, je dis ca ... je dis rien! C'est sur place et en face de la bête qu'on peut réellement juger.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5777&forum=148