Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Groupe froid a vis Carrier 30 HXC
Posté : 24-11-2012 13:02
Salut a tous,
dmarco,tu peux forcer ta ppe à huile sans que ton compresseur demarre,pour cela il suffit de mettre ton installe sur off et de faire un test sur l'etat des sorties et forcer en mode test celle ci comme le dit Jerôme.
Là tu verras si c'est la ppe qui est HS,pour ma part qd je change la ppe ou le filtre à huile externe je fais le complément de la contenance du filtre soit 1.23 l(de mémoire).Comme ça je suis sûre qu'il ne manquera pas d'huile après mon intervention.
Panpanz,il faudrait voir avec tes collègues si un complément d'huile a été realiser lors des travaux,si ce n'est pas le cas tu peux faire un complément d'un litre pour un essais (max 2 l)
Bon courage
je pense donc je me trompe
Descartes
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5777&forum=148