website logo
Auteur
avatar
Lukycold

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » groupe carrier r407 mode chaud


Posté : 26-02-2013 07:49 icone du post

Salut Vercorcris,

Il faut que tu assure que l'huile que tu remise en circulation sur ta PAC CARRIER soit de type négative.

J'ai eu le cas comme je l'ai expliqué sur plusieur post, lorsque tu remplace l'huile et quelle n'est pas fait pour travailler en négatif, le tiroir se bloque car ta pression d'évaopration est trés basse (viscosité de l'huile) des que tu est en température extérieure négative.

Et des que tu passe en température positive tu ne devrait pas avoir de problème.
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6225&forum=148