Salut Vercorcris,
Il faut que tu assure que l'huile que tu remise en circulation sur ta PAC CARRIER soit de type négative.
J'ai eu le cas comme je l'ai expliqué sur plusieur post, lorsque tu remplace l'huile et quelle n'est pas fait pour travailler en négatif, le tiroir se bloque car ta pression d'évaopration est trés basse (viscosité de l'huile) des que tu est en température extérieure négative.
Et des que tu passe en température positive tu ne devrait pas avoir de problème.