website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » groupe carrier r407 mode chaud


Posté : 26-02-2013 09:45 icone du post

Citation : marcel11 


Salut
mars 2 kilo sur 15 au R 407 C c'est pas négligeable surtout que ton gaz est dénaturé tu a plus de 10 % de perte  

ok pour la quantité , mais de là à avoir de l'eau à 19 c'est bien plus de pertes qu'il faudrait, donc ces 2 kilos manquants n'expliquent pas cette forte baisse de la température d'eau.
Je dis peut être une bétise mais pourquoi pas mettre en attendant un cordon chauffant sur la V4V?

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6225&forum=148