Posté : 30-03-2013 10:25 icone du post

Bonjour adel climatisation ,

A savoir pour un débit donnée et donc une Perte de charge connue:
- Lorsque le débit est multiplié par 2 la Pdc est multiplié par 4.
- Tu peux utiliser la formule :
∆ P connue = Q v ²connue
∆ P recherché = Q v ²nouveau
Et faire une règle de trois.