Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Carrier 30HXC080 EAU/EAU
Posté : 25-04-2013 08:20
Salut.
D'après ce que tu explique il suffirait que ta limitation intensité n'intervienne pas assez vite pour aller chercher la coupure en surintensité, non ???
1 er explication .
j'en vois une autre :
carrier a pour habitude de permettre un certains nombres de défaut ou d'avertissement (du genre de la limitation) avec une machine fonctionnant tout de même, c'est très bien mais pense toujours que cela peut rentrer dans un compteur qui au bout de tant de limitation va considérer que ta machine a vraiment un problème et te la stopper.
par exemple : une limitation intensité par heure tous va bien , 3 ca va plus et 6 on bloque .
tu comprends ?
dans ce cas ce n'est pas toujours écris dans les docs et ce sont souvent de vieux trucs de techs avertis , comme par exemple sur les 30 GX l'interprétation de défaut débit d'eau par le trop grand différentiel entrée/sortie de l'évaporateur a eau.
bon courage .
bah c'est ça aussi !!!!