salut

la cause de l'alarme??? facile: différentiel de pression entre hp et bp trop bas, donc le cp a du mal comprimé!!

pourquoi il comprime pas?? ça c'est la bonne question!!!
alors comme marc, quelles sont les pressions, au repos et en fonction, le cp est il alimenté? (quelle tension et relevé ampérage)
il peut aussi y avoir une vanne qui bypasse le circuit, etc, etc, etc....

une description de la bécane ne serait pas de trop non plus!! au pire les références comme souligné par Dmarco!!

bref je suis sur qu'avec ces infos de l'aide viendra!!

A+