Posté : 05-05-2013 22:52 icone du post

Citation : aliabdo
non; la réponse c’était après une sample inspection des satellite.

Avec une simple inspection .... ( peut-être simplement et uniquement visuelle??? ) .... ta réponse est catégorique, c'est non...
Peut-être faudrait-il donc que tu approfondisse ton " inspection "!!??

Citation : aliabdo
pour DT je comprend pas pour quoi j'ai DT de 8 c a 40% alors logiquement ou théoriquement je doit avoirs DT de 5 c max a 100%

T'es-tu posé une question toute simple : " Quel type de courbe devrais-je trouver? "

Pour l'instant, tu connais ton delta à 40% ( mais qui ne veut rien dire puisque, comme agfroid l'a signalé, le delta à prendre en compte est celui ... à 100% de puissance ).
Tu as peut-être des documents en main que nous n'avons pas, mais les fabricants indiquent ( généralement ) sont ceux que tu dois arriver .... aux conditions qu'ils ont eux-même fixé.
Pour l'instant donc, tu mélanges intellectuellement deux choses : une base théorique et un relevé inadéquat!
Rien ne peux t'assurer que dans la situation actuelle ( c'est à dire dégradée ) de ton installation .... la courbe du delta sera linéaire!
Autrement dit, ce n'est pas parce que tu as 8K à 40% .... que tu obtiendra 20K à 100%!!

Bref, revois tes satellites défectueux .... et reviens nous voir avec tes mesures à 100%

Sans cela, on risque fort de discuter pendant 107 ans dans le vent!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6515&forum=148