Posté : 06-05-2013 11:07 icone du post

salut et bonne journée a ts
pour ce qui est du cp, tu as deja determiner la consequance ( soit satelitte hs),mais comme dit par l'ami chouchen,il faudra en trouver la ou les causes .
pour le delta T sur l'eau a 40% ton deltat est trop elevé et meme si tu etait a 100% ton deltat sera egalement elvé et certainement encore plus elevé. tu as dit que la pression d'eau est bonne,ok,soit, mais tu l'as mesuré a quelle niveau???? en amont,en avale, en amont et avale de l'echangeur?
ton deltat T indique une perte de charge c'est certain,il n y as plus qu a chercher ce qui te cree le manque de debit d'eau. as tu verrifier l etat du filtre ?? si non commence par y jeter un coup d oeil
cordiaalement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"