salut aliabdo et bonne journee a ts
si je comprend bien,les T° tu les a relevée sur l ecran du regulateur de ton chiller,c est cela??? si oui, as tu confirmé les mesures avec un thermometre ???? car si tes pressions sont bonnes (y a aucune raison d en douter) et que tu t es fié uniquement au relvée regulateur,il y a de forte chance que une des sondes soit decallée,c est pourquoi ton deltat T te parait trop elevée.
les paramettres du regulateur aussi sofistiqué soit il,je n ai pas a ma connaissence rencontré des regulateurs qui permettent de reduire
ou de multiplier le deltat T sur l'eau. a suposer que ce systeme existe, il faudrai au minimum qu il soit accouplé a une vanne sur l'entrée/sortie echangeur qui reduirait le debit d'eau sur l'echangeur.
et franchement j'en vois vraiment pas l'utilité et cela n a aucune raison d'etre. sur tout que la puissance des echangeurs est fonction du debit,et celui ci est sensé etre constant
.
en regule bien sur la puissance des cp ( donc variation du debit de FF)
mais pas sur le caloporteur ( l eau glacée,glycolée,destilée,ou chauffée. c'est comme tu veux
).
pour moi si tes pressions sont bonnes c'est forcement ou la sonde d'entrée d eau ou la sonde de sortie d'eau echangeur est en derive.
a toi de jouer et ne confirmer ou infirmer cette hypothese.
cordialement