si tu as 1 seul groupe eau glacée tu aura le delta de 5k uniquement lorsque le groupe sera a 100% de puissance ( avec tout les cp en demande). si tu as 3 groupe eau glacée que tu en ait 1- 2 ou 3 groupes a 100%
ton deltat sera toujour de 5k . le deltat des 3 groupe ne s'aditionera pas. la seul difference c est la hp qui sera plus elevée si c'est des groupe eau/eau. et aussi la prise en charge qui sera plus rapide c est tout. est ce bien cela que tu cherche comme info???