Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - chiller aermec


Posté : 08-05-2013 11:03 icone du post

salut aliabdo
+1 l ami lukky tres bonne astuce comme d'hab .
aliabdo,tes groupes sont en parallele donc leur delta ne s'aditionnent pas. la meme installation qui n'aurai aucun probleme, si elle fonctionne a 100% sur chaque GEG tu n aura que 5voir 6k de deltat. plus la puissance des cp sera reduite plus le deltat sur l'eau sera reduit aussi. disons que a 40% tu aura un deltat +ou moins de 2K au lieu de 5k.mais toi tu as 8k avec a peinne 40% de puissance.
tu as soit un manque de debit d'eau,soit des sondes en derive. pour la premiere hypothese nous l'ecartons car tu dit que les pressions sont bonnes. il ne reste plus que la deuxieme hypothese a controler.
a toi de jouer.
si tes sondes sont bonnes et que le debit est bon,a ce moment y a plus qu a verrifier que tes GEG sont bien montés en // et non pas en serie??
mais bon tu as plus de chance de gagné au lotto que de trouver cette configuration .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"