Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Carrier 30HXC080 EAU/EAU
Posté : 10-05-2013 10:07
Bonjour,
Delta T au condenseur 10°C = sous débit --- Donc HP↗ I compresseur↗ .
Le régulateur carrier a dans sa logique pour éviter un défaut T°C refoulement ou surchauffe de se mettre en réduction de puissance pour protéger ses compresseurs.
A contrôler :
- Débit eau au condenseur .
- Manque de charge = voir contrôle du sous-refroidissement.
@nicolashercule: merci de passer vous présenter comme déjà demandé à plusieurs reprises sur le site et par MP. après c'est dehors Message édité par : Aircofrigo / 11-05-2013 20:03
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6481&forum=148