Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Groupe d'eau glacée
Posté : 10-05-2013 21:58
J'ai un aquaciat de 2001 au boulot, et juste par curiosité j'aimerais avoir plusieurs avis.
Perché sur le toit d'un gros bâtiment, on a récupéré -récemment- la bête dans un sâle état. (et d'autres)
Les 8 "pieds" des 2 compresseurs -le métal qui entoure les silent-blocs- sont bouffé par la rouille (à se demander si un des 2 compresseurs ne va pas tarder à se faire la belle, par endroits, il reste à tout casser 1 cm de métal). (1 seul circuit froid sur cette machine)
Il y a un "ballon" tampon dans la bête côté hydraulique (à vue de nez 150-200l) complètement bouffé par la corrosion (absence de calorifuge prolongé).
Fuite détecté lors d'un précédent dépannage (côté BP)... Sur du 407C. -pas méchantes, mais vu que c'est du 407C et que la maintenance n'a jamais été fait dessus, impossible de savoir de quand elles datent...- A voir au prochain entretien.
Vu que le bestiau conditionne sert à faire de la clim et de la déshu -CTA- (pas du confort), est-ce que ça vaut le coup de s'acharner ou vaut mieux demander le changement. si ça pète, la solution de secours (il y en a une) n'est pas simple à mettre en oeuvre. (Il a son propre réseau d'eau glacé, pas d'autres GEG sur ce circuit)
Le groupe doit faire 50-70kW (thermique) de mémoire donc c'est pas non plus un gros truc. (la plaque signalétique est illisible)
Pour résumer:
1/problèmes frigo mineur
2/problèmes rouille compresseur -sérieux-
3/problème hydraulique -sérieux-
4/Autres bricoles (contacteur à remplacer + 2-3 trucs)
Vos avis:
1/Allumette
2/Réparations + prières pour que ça ne lâche pas à dans une période dont seul Murphy a le secret
Message édité par : Marcml / 10-05-2013 21:58
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6544&forum=148