Posté : 11-05-2013 11:46
bonjour
les soupapes sur un circuit frigo c est 10 ans( selon réglementation)
je dirais bien controler l ensemble de la machine, pour estimer le cout de la remise en état
état des condenseurs, qualité de l huile( faire prélevement et analyse en labo)état des contacteurs compresseurs et ventilos condenseurs,les soupapes, la charge, deshy.
as tu un stock de piéces,j imagine que non.
voir pour les sondes entrée et sortie d eau ( elles sont peut etre d origine)dérive possible, flow switch, si tu en as un
ca fait déja une belle liste, et j en oublie surement ( hors réseau hydraulique)
Après tu vois si cela vaut le cout de "réveiller les morts" il vaut mieux investir dans un groupe neuf et adapter a ton utilisation si celui ci ne l est pas .
bonne continuation et tient nous au parfum