Bonjour ,
un transducteur convertit une donnée physique en un autre signal, pour nous c'est souvent de la pression convertie en signal elec mA ou Vcc,en bref un capteur de pression j'imagine.

Pour tester tu l'alimentes avec la bonne tension, tu le soumet à différentes pressions et tu lis avec miliampèremètre ou voltemètre la valeur pour une pression donnée... tu traces une belle droite et c'est bon... ou une belle courbe ou autre et c'est dans le sac...

il y a des chances pour que se soit celui situé sur le circuit à l'arrêt.