website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » carrier 30HX


Posté : 19-05-2013 20:39 icone du post

salut legentleman et bonne soiree a tous
un transducteur,et un capteur de pression qui renvoi une info sur la carte de commande. en clim l info est envoyer sous forme de courant VCC
je n ai pas encore rencontré de signale sous forme de ma bien que ce lui ci et tres utilisé aussi dans d'autre domaine.
en gros c'est grace a son signale que la carte connait la ou les pressions de fonctionnement. il a 3 fils 2 pour ca propre alimentation puis le 3 eme pour le retour d'info (un des trois etant le commun bien sur ).
dans ton cas le depannage pour s'averé plus facile . tu branche ton mano sur le circuit qui se met en defaut,tu jete un coup d'oeil sur la pression de tes mano,puis tu li sur le prodialogue la pression du circuit HS,si cela ne correspond pas,hé bien tu n a plus que remplacer le transducteur. si cela correspond,tu met en route puis tu controle tt le long du fonctionnement du circuit si les pression affichés sont egale a tes manos ou pas. un transducteur peut etre bon a l arret mais pendant le fonctionnement , a un moment x il se mettra a merdé . si il est tjr bon,dans ce cas , je te conseille de verrifier toute les sondes de ton circuit,car la carte pour decreté que le transducteur a un souci,il met en corellation les données du transducteur et des autres capteurs ( sondes),il suffit que une sonde x dit n importe quoi et la carte va croire que c est le transducteur.
je te conseillerai aussi de foutre un bon coup d azote pour degager d'eventuelle trace d'eau ou d'huiles qui fouterais la zizanie. en dernier recour,c est le transducteur donne de bonne valeur,il est probable que ton circuit a it un serieux monque de charge. mais bon comme d'hab ce ne sont que des suposition en attente de données plus precises.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Message édité par : adelclimatisation / 19-05-2013 20:40


Cet article provient de Le site des frigoristes